微型断路器 (Micro Circiut Breaker,简叫作MCB) 是电气终端配电安装中最广泛运用的一种终端守护电器。一般用于125A以下的单相、三相的短路 、过载 、过压等守护,通常供给单极、双极、三极、四极等选取。微型断路器(MCB)的重点功能是切换电路,即当经过微型断路器(MCB)的电流超过它所设定的值时,在经过必定的延时时间后自动断开电路。倘若需要的话,它亦能够像正常开关同样经过手动接通和断开电路。
微型断路器(MCB)构造与工作原理
微型断路器(MCB)采用热塑性绝缘材料模制外壳,其外壳拥有良好的机械,隔热和绝缘性能。开关系统由固定的静触点和移动的动触点构成,接触点和输出线连接在一块,并连接到负载接线端子上。触点和载流部件由电解铜或银合金制成,详细选取取决于断路器的电压电流额定值。
当触点在过载或短路状况下分离时,会形成电弧。现代微型断路器(MCB)都采用了中断或消除电弧的设计,电弧能量吸收与冷却由灭弧室中金属隔弧片来实现,这些隔弧片用绝缘支架固定在在适当的位置。另一,利用导体回路电动力(此刻断路器多采用限流结构提高制品的分断能力)或磁吹、使电弧快速移动和拉长,经过电弧流道进入灭弧室。
微型断路器(MCB)操作公司由螺线管磁力脱扣安装和双金属片热脱扣安装构成。该磁力脱扣安装实质上是一个磁回路。线路中经过正常电流时,电磁铁产生的电磁力少于弹簧的拉力形成反功效力,衔铁不可被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中显现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于弹簧的反功效力,衔铁被电磁铁吸动经过传动公司推动自由脱扣公司释放主触头。主触头在分闸弹簧的功效下掰开切断电路起到短路守护功效。
热脱扣安装中重点部件为双金属片,通常是两种区别的金属或金属合金者压制而成。金属或金属合金有一个特点,便是区别的金属或金属合金在受热的状况下,膨胀后体积变化不一致,于是当其被加热后,针对两种区别材质金属或合金构成的双金属片,它就会向膨胀系数低的一面弯曲,利用弯曲度推动脱扣杆旋转运动,执行脱扣跳闸动作,从而实现过载守护。因为过载守护是经过热效应实现的,因此又被叫作为热脱扣器。
微型断路器的1、2、3、4极选取
单极微型断路器仅用于为电路的一相供给开关和守护。这些断路器重点设计用于低压电路。这些断路器有助于掌控家中的特定电线、照明系统或插座。这些亦可用于吸尘器、普通照明插座、户外照明、风扇和吹风机等。
双极微型断路器一般用于消费掌控单元面板,如主开关。从电能表起始,全部断路器的电源被分散到房屋的区别部分。双极微型断路器用于为相线和中性线供给守护和开关。
三极微型断路器仅用于为电路的三相而不是中性线供给开关和守护。
四极微型断路器除为电路的三相供给开关和守护之外,它还拥有重点针对中性极(如N极)的守护脱扣器。因此呢只要全部电路中可能存在高中性电流,就必须运用四极微型断路器。
微型断路器的A(Z)、B、C、D、K型曲线选取
(1)A(Z)型断路器:2-3倍额定电流,很少运用,通常用于半导体守护(通常状况下都运用保险丝)
(2)B型断路器:3-5倍额定电流,通常用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于住户的配电箱,守护家用电器和人身安全,日前运用较少。
(3)C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于守护配电线路以及拥有较高接通电流的照明线路。
(4)D型断路器:10-20倍额定电流,重点在用电器瞬时电流很强的环境,通常家庭亦比较少用,适用于高感负载和很强冲击电流的系统,常用于守护拥有很高冲击电流的设备。
(5)K型断路器:8-12 倍额定电流,需在 0.1 秒。K型微型断路器的重点功能是守护和掌控变压器、辅助电路和电机等电路免受短路和过载的影响。适用于拥有高浪涌电流的感性负载和电机负载。
|