本文介绍Proface触摸屏和西门子S7-1200/1500 CPU的标签通讯。

PLC型号

CPU1511-1PN

HMI型号

5B10+SP5500TP

PLC-IP位置

192.168.1.100

HMI-IP位置

192.168.1.11

按照实质运用状况选取对应的型号。

GP-Pro EX 软件设置

制造商选取Siemens AG,系列选取TIA Portal Ethernet,端口默认以太网(TCP)

■特定掌控器中,IP Address 填入 PLC 的 IP 位置而后导入变量表:

变量表导入

■在特定掌控器设置中,勾选 Use Tag Data而后点击 New

在 Tag list 界面中点Import:

■在Tag Import界面中点击 Browse而后找到需要导入变量表的PLC 程序,选中该程序,而后点击打开,等待导入

■当导入完成时,在 Tag Import 界面中点击 OK,在 Tag list界面中点击 OK

■在特定掌控器设置中点击确定,至此变量表就导入完成

■当需要更新HMI 工程中的变量表内容时,若 PLC 程序当前所在路径与首次导入时保持一致,打开特定掌控器设置,点击Edit-Import就可完成更新

能够运用通用设置-符号变量设置,利用导入的 PLC 变量表来创建位位置和字位置,以方便后期调试、

重视

非首次导入时,PLC 程序当前所在路径与之前保持一致,然则修改了程序名叫作(如下图所示),变量能够导入成功,然则原工程所有部件绑定好的位置会丢失,表示为 Undefined

变量名叫作以及变量所在的每一层的名叫作不可含有以下符号,否则会引起导入变量失败

不可含有的符号依次为:

.,!“$%^&*-+={}[]/\?#@~:;<>‘’|

变量表导入以后,不更改 PLC 程序存储路径,否则再次导入变量表可能会显现部件绑定好的位置丢失的状况,部件位置表示为 Undefined

西门子 PLC 设置

将西门子 PLC 的以太网端口的 IP 位置设置为 192.168.1.100

设置 PLC 的防护与安全,在连接机制中勾选“准许来自远程对象的 PUT/GET 通信拜访

测试

(1)将人机界面程序及 PLC 程序分别下载

(2)用网线将人机界面和 PLC 连接起来。

(3)按下开关 M000,Q000 指示灯变亮;松开开关 M000,Q000 指示灯变灭,则通讯成功。按下松开开关 M001 和 M002,相应指示灯显现相同的变化返回外链论坛: http://www.fok120.com,查看更加多