随着光伏行业的发展,部分地区村级变压器及工业用电变压器容量与光伏项目的装机容量处在饱和。
电网机构需求对后建的光伏并网系统为不可逆流发电系统,指光伏并网系统所出现的电由本地负载消耗,多余的电不准许经过低压配电变压器向上级电网逆向送电。还有些地区,房产产权不是很清晰,没法备案,没法卖电给电网机构,只能自发自用。
光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换成交流电时,会夹杂有直流分量和谐波,三相电流不平衡,输出功率不确定性等,目基本无采取治理手段,因此呢,当有发电功率送往公用电网时,就会对电网产生谐波污染,易导致电网电压波动,闪变等,倘若有许多这般的发电源向电网输电时,会引起电网电能质量严重下降。因此这类光伏发电系统必要配套加装防逆流设备,来防止逆功率的出现。
安装光伏电站后,当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,因为电流方向和常规的相反,即叫作为“逆流”。
以上这些地区倘若要安装光伏系统,日前有两种处理方法:
1、加一个防逆流安装,在光伏并网点安装双向电表或电流监测安装,当监测到有电流流向电网时,降低逆变器输出功率;
2、加装储能安装,在并网点安装双向电能表或电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,开启双向变流器,把多出的电能储存在储能设备中,等光伏功率下降或负载功率增大时再放出来。
按照系统容量的区别,日前亦有两种防逆流方法:
(1)单机防逆流方法,一台逆变器配一个双向电能表,逆变器和电表经过485接口通信,双向电表安装在并网点,双向多功能表本身没法防逆流,多功能表监测功率的体积和方向,采集数据供逆变器调节策略(防逆流平常误区)。
逆变器立即改变工作模式,从最大功率跟踪工作模式切换到掌控输出功率工作模式,逐步降低功率直至反向输出电流为零。受到逆变器功率限制,这种方式适合于100kW以下的单机模式,接线简单,开口式互感器,安装方便,成本低,方便靠谱,需求逆变器和双向多功能表拥有485接口。
(2)倘若逆变器超过1台,意见运用多机防逆流方法,如下图所示,多台逆变器根据此刻RS485总线的特点(一条总线仅有一个主站),连接到数据采集器或通讯管理机,电表监测功率的体积和方向,再连接到数据采集器,连接到以太网。
经过远程操作,设置服务器位置和防逆流参数。这种方式适合于100kW以上的多机模式,接线和调试比较繁杂,但功能更强大,容量更大,需求逆变器和多功能电表拥有485接口,安装现场有以太网。
从理论上讲,在光伏并网点安装电表或电流传感器,中间无负载,这般才可100%检测有无电流流向电网,在实质安装中,大部分厂房亦是选取安装在这儿。以下,是CET中电技术举荐的制品介绍:
1、PMC-350-A5防逆流电表
CET中电技术自主开发的PMC-350-A5防逆流电表,实现逆向功率守护功能,在整体系统需求的2s内降低逆变器功率。在并网点安装的防逆流电表当检测到反向电流流向电网时,将检测到的电网接入点数据反馈给逆变器,逆变器立即改变工作模式,从MPPT最大功率点跟踪工作模式转到掌控输出功率工作模式,逆变器的输出功率近等于负载功率,从而实现防逆流功能。
2、PMC-4230防逆流安装
PMC-4230防逆流安装集网关和电表功能二合一,经过检测功率方向,自带逻辑编程功能,编写防逆流规律策略,可选取掌控逆变器出力约束或断路器分合掌控负荷投切实现防逆流功能。
另外,PMC-4230具备远程红外抄表的功能,可采集并网柜计量电表的数据,双向检测,可上传关联计量数据到光伏投资方的云平台,用于光伏收益结算。
免责声明:部分源自于“古瑞瓦特”公众号的内容,详情请见原文;返回外链论坛:www.fok120.com,查看更加多
责任编辑:网友投稿
|