1台200SMART 怎样掌控2台步进电机?
S7-200SMART CPU最多可输出3路高速脉冲(除ST20外),这寓意着可同期掌控最多3个步进电机,经过运动向导可配置相应的运动掌控子程序,而后经过调用子程序编程可实现对步进电机的掌控。
200SMART Modbus库中的Addr指的是仪表中的通讯位置吗?
是的,指的是从站Modbus 位置寄存器信息数据的初始位置。
该位置的确定由功能码和信息帧中的数据位置构成,如功能码为03,信息帧中的数据位置为0000H,则Addr的位置应填写为40001。
200SMART MODBUS通讯能够带多少个变频器?
32个站点是标准的举荐值,实质超过32个点亦是可能的,站点数越多,传送的信号就越小,亦越容易被干扰。
200SMART不消SD卡怎样清除PLC秘码?
打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,左上角菜单栏,鼠标点击PLC,选取清除,选取所有,显现对话框,点击清除就可。重视:从S7-200 SMART V2.3 起始,清除窗口中增多 “忘记秘码” 选项, V2.3 之前的版本无此勾选项。
怎样经过200SMART CPU本体自带RS485来创立通信上传和下载?
首要打开STEP 7-Micro/WIN SMART中,点击“通信”按钮打开通信对话框,在网络接口卡中需选取PC/PPI cable.PPI.1。
而后点击查询,搜索到CPU以后,直接上传下载就能够了。
重视,编程电缆方面选取西门子原装的PPI电缆。
200SMART支持GPRS通讯吗?
S7-200 SMART 暂时还无GPRS模块。
怎样经过200SMART自带RS485接口更新固件?
连接PLC与编程电脑,通信接口能够选取以太网卡或选取PC/PPI cable. PPI,需要重视:紧凑型 CPU 仅能运用 RS485接口更新固件,因此只能选取 PC/PPI cable. PPI,在 表示“PLC 信息”(PLC Information) 对话框中,点击“固件更新”按钮。
单击“浏览”(Browse) 按钮进行浏览,以找到与您的 CPU 或任一连接的模块对应的固件更新 (.upd) 文件,点击更新就可,但需要重视2.3版本升级到2.4或是2.5可经过软件更新,小于2.3版本的需要用SD卡更新
200SMART Modbus通信在同一个网络上只能有一个主站存在吗?
modbus RTU是单一主站的方式,只准许有一个主站。
STEP7 MicroWIN 点通信显现【所选设备不存在或不受支持,请尝试选取一台新设备】怎样处理?
SIMATIC S7DOS Help Service或SIMATIC IEPG Help;状态是不是为起步。无以管理员身份运行microwin软件导致的
你应该先做设备的通讯,点击step7micro/win菜单栏下面的通讯,倘若你用的PPI电缆,直接搜索应该能找到相应的设备 。
想装一个虚拟机,虚拟机里装一个XP系统的,重点用来装200的编程软件,安装是有需求吗?
装虚拟机最好装WIN7系统,200编程软件是完全能够兼容WIN7的。安装虚拟机没啥需求,便是在安装的时候虚拟机分配硬盘空间搞大一点。
安装STEP7 MicroWIN编程软件时提示请升级安装包什么意思?
你的是升级包,不是完整版的,安装STEP7-Micro/WIN sp9 完整版本就可
|