防爆电气设备的内部接地和外边等电位连接的设置需求

[复制链接]

2948

主题

2万

回帖

9956万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99569305
发表于 2024-7-16 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、内部接地

应在防爆电气设备内部电路连接件旁设置接地连接件。不需求接地的防爆电气设备(如采用双重绝缘或加强绝缘的防爆电气设备),或不必须附加接地的防爆电气设备,则可不设内接地连接件。

2、外边等电位连接

防爆电气设备的金属外壳应设置辅助的等电位导体外边连接件,但防爆电气设备设计成以下结构时除外:

①通电时可移动且经过装有接地芯线或等电位联结导体的电缆供电;

②安装时仅采用不需求外接地连接的布线系统,例如:金属导管或铠装电缆。

制造商应根据GB/T 3836.1—2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用需求的标志需求》第30章的规定在运用说明书中供给以上①或②要求下安装所需求的任何接地或等电位联结的详细说明。

3、守护接地导体连接件的尺寸

守护接地(PE)导体连接件应最少能与表1所示截面积的一根导体有效连接。电机守护接地(PE)导体连接件应符合GB/T 755—2019《旋转电机 定额和性能》。

表1 守护导线的最小截面积

4、等电位连接导体连接件的尺寸

防爆电气设备外边的等电位(EP)联结件应能与截面积不少于4 mm2的导体有效连接。当该连接件用作守护接地连接,表1的需求适用,但截面积最少4 mm2返回外链论坛:www.fok120.com,查看更加多

责任编辑:网友投稿